Pessoal, achei aqui um transformador de 28v (acho que deve ser menos depois do consumo). Ele não tem nada escrito, mas a bitola do fio é bem grossa. Tem 1mm de diâmetro (não tenho paquimetro e foi na régua mesmo).
Queria ver se usava ele no TDA 7294 , mas além disso ele não tem CT. Queria saber a potência desse transformador (tem como calcular) e se poderia ser usado com o circuito do tda, já que ele pede um CT.
Abraços.
Pra se poder ter uma IDEIA, precisa saber o tamanho do nucleo do transformador...
Vou dar todas as medidas que vi, ok?
BxLxA:
Ferrite: 6,7cm x 4,5cm x 5,5cm
Núcleo (área de enrolamento sem cobre) : 2,5cm x 4,5cm x 3,5cm
Área do núcleo com enrolamento de cobre: 4,5cm x 7,8cm x 3,5cm
Qualquer coisa, perdoe a ignorância, mas não manjo absolutamente nada de transformadores, exceto usar sua potência já declarada antes.
Ele não tem CT.
Se possível, deixar como calcula aqui para que possamos aprender com você, blza Kem?
Abraços e muito obrigado.
Estou com vários tranformadores aqui sucateados, e hoje tirei o dia para medir a voltagem, mas não consigo medir a corrente dos mesmo, meu multimetro é fraco, mas como faço p/ medir a corrente ?... dos mesmos, posso medi-los apenas com um bom multímetro ou deve ser feito de outra maneira ?
Quero aproveitar para alimentar meu futuro power amp !
Quote from: mzorrer on 10 de February de 2013, as 21:10:11
Estou com vários tranformadores aqui sucateados, e hoje tirei o dia para medir a voltagem, mas não consigo medir a corrente dos mesmo, meu multimetro é fraco, mas como faço p/ medir a corrente ?... dos mesmos, posso medi-los apenas com um bom multímetro ou deve ser feito de outra maneira ?
Quero aproveitar para alimentar meu futuro power amp !
É complicadíssimo determinar a corrente de um transformador que se desconhece sem os instrumentos de medição adequados ou sem ser um ensaio destrutivo do mesmo. No mais só oque você vai conseguir com o multímetro é verificar a corrente que está circulando no momento e não a máxima corrente suportada pelo transformador.
Seria possível fazer com que o transformador alimentasse uma carga e ir aumentando a corrente utilizada pela carga para ver até onde o transformador dá conta?
Estou com um problema recentemente comprei um transformador 24 0 24 5 amperes na multcomercial para montar um power lm3886 mas estou achando ele pequeno comparado com os que vejo aqui no fórum 8 cm x 3,5 cm x 7 cm o tamanho total dele,alguém saberia me informar se o tamanho influencia em algo ou pode ser pequeno e entregar 5 amperes?
link do transformador http://loja.multcomercial.com.br/ecommerce_site/produto_5080_4689_Transformador-de-Tensao-5A
:tup
Para verificar a corrente suportada por um transformador é necessário fazer ensaio de transformador a vazio e a curto-circuito, veja mais detalhes no (google_it)
Quote from: JoaoVarios on 10 de February de 2013, as 21:41:14
Seria possível fazer com que o transformador alimentasse uma carga e ir aumentando a corrente utilizada pela carga para ver até onde o transformador dá conta?
Da, mas você só vai saber o limite dele quando ele queimar... ;)
A potencia que um transformador suporta pode ser suposta pelo tamanho do nucleo do mesmo.
Mas a espessura dos fios utilizados também tem influencia. Ou seja, pra ter certeza, só desmontando o transformador.
Mas o nucleo ja da uma ideia da coisa...
Ps. Na verdade, teoricamente da pra saber a potencia suportada antes de queimar. Meça a tensão do transformador em vazio. Depois disso vá acrescentando carga na saida dele até a tensão cair em 10%.
Quote from: JoaoVarios on 10 de February de 2013, as 21:41:14
Seria possível fazer com que o transformador alimentasse uma carga e ir aumentando a corrente utilizada pela carga para ver até onde o transformador dá conta?
Olá.
Não, não é complicadíssimo, nem se necessita de instrumentos sofisticados para que se obtenha uma estimativa da corrente máxima proporcionada por um transformador de força. Veja como em
http://www.handmades.com.br/forum/index.php?topic=3187.msg66940#msg66940
Quote from: kem on 10 de February de 2013, as 22:03:37
[...]teoricamente da pra saber a potencia suportada antes de queimar. Meça a tensão do transformador em vazio. Depois disso vá acrescentando carga na saida dele até a tensão cair em 10%.
É um método interessante, Kem. É simples, e permite estimar a corrente suportada, apesar de não apresentar muita precisão. De qualquer forma, permite ao menos dizer se o transformador que sem tem em mãos suporta uma corrente ao menos próxima da desejada, isto é, se pode servir para a montagem que se pretende.
No caso de necessitar de valores mais precisos parece ser mais interessante o método descrito pelo A.Sim.
Quote from: a.sim on 10 de February de 2013, as 22:04:48
Não, não é complicadíssimo, nem se necessita de instrumentos sofisticados para que se obtenha uma estimativa da corrente máxima proporcionada por um transformador de força. Veja como em
http://www.handmades.com.br/forum/index.php?topic=3187.msg66940#msg66940
Valeu, caros colegas :tup
Quote from: a.sim on 10 de February de 2013, as 22:04:48
Não, não é complicadíssimo, nem se necessita de instrumentos sofisticados para que se obtenha uma estimativa da corrente máxima proporcionada por um transformador de força. Veja como em
http://www.handmades.com.br/forum/index.php?topic=3187.msg66940#msg66940
Me desculpe Alexandre mas, pra mim é muita conta pra se obter apenas uma "estimativa".
Quote from: bossman on 11 de February de 2013, as 00:55:31
Quote from: a.sim on 10 de February de 2013, as 22:04:48
Não, não é complicadíssimo, nem se necessita de instrumentos sofisticados para que se obtenha uma estimativa da corrente máxima proporcionada por um transformador de força. Veja como em
http://www.handmades.com.br/forum/index.php?topic=3187.msg66940#msg66940
Me desculpe Alexandre mas, pra mim é muita conta pra se obter apenas uma "estimativa".
Se eu entendi bem, é uma estimativa mais aproximada do que a obtida pelo método da queda dos 10%, isto é, a margem de erro é menor, correto?
Quote from: bossman on 11 de February de 2013, as 00:55:31
Me desculpe Alexandre mas, pra mim é muita conta pra se obter apenas uma "estimativa".
A " estimativa " é bem precisa, valendo a pena o trabalho investido. Não preciso dizer que é o método que eu próprio utilizo...mas, se o colega tiver uma técnica mais simples com precisão equivalente, por favor, sou todo ouvidos.
-----
Quote from: JoaoVarios on 11 de February de 2013, as 00:58:45
Se eu entendi bem, é uma estimativa mais aproximada do que a obtida pelo método da queda dos 10%, isto é, a margem de erro é menor, correto?
O método apresentado pelo kem é a versão " medida " do método descrito por mim, que é " calculado ". Ambos baseiam-se no mesmo princípio e dão resultados eqivalentes. Infelizmente, quando o transformador tem mais de um secundário, fica complicado aplicar o método experimental, pois seria necessário saber a proporção entre as correntes secundárias, o que evidentemente se desconhece.
Àqueles que acharam os cálculos complicados, eu sugiro que apliquem o algoritmo descrito em um transformador com apenas um secundário, como exercício. Depois, tentem com um transformador de dois ou três secundários. Tenho certeza que mudarão de opinião.