Olhando todas as observações postadas aqui, chego a conclusão que realmente nao existe nenhum preparo técnico por parte da policia militar (bombeiros) para estes tipos de vistorias.  Podem ate ter uma visão critica sobre o conceito de segurança, porem preparação e formação técnica, nenhuma!
 Huh?
Registrado

Os políticos e as fraldas devem ser trocados sempre, e sempre pelos mesmos motivos!
Patines
Handmaker
****
Offline Offline

Sexo: Masculino
Mensagens: 1.500

Obrigado
-Dado: 163
-Recebido: 175



« Responder #76 : 06 de Abril de 2017, as 10:05:46 »

Tá aí uma discussão interessante, a qual levei ao CREA quando fui Inspetor da Câmara de Engenharia Elétrica por duas vezes. O Corpo de Bombeiros não possui um profissional técnico habilitado para fazer as vistorias, tem somente os bombeiros, segundo a lei, isso caracteriza-se como exercício ilegal da profissão. Legalmente, o bombeiro é um leigo nesse assunto, e deveria ser um Engenheiro para fazer a avaliação de um projeto ou obra.

No PPCI, deve constar a avaliação de um engenheiro "devidamente habilitado" sobre a instalação elétrica do prédio.  O Bombeiro só pode acreditar no que está escrito, ou se em vistoria, ver algo extremamente absurdo, que não coincida com a avaliação do engenheiro, negar a segurança da instalação.  Essa semana mesmo li um processo de PPCI em que os bombeiros não acreditaram na avaliação de um engenheiro civil e pediram a avaliação de um engenheiro eletricista obre a instalação do prédio.  Conheço BEM a instalação, e se dependesse de mim nunca seria aprovada..  e nem foi ainda.

Bombeiros não podem nem tem tempo de avaliar profundamente a segurança elétrica de um prédio, mesmo que fosse engenheiro.  Isso é trabalho de algum tempo , se feito com responsabilidade.   Bombeiros tem literalmente milhares de PPCI para avaliar e estão sempre de correria.

Vamos esperar o que o novo projeto de lei vai estipular sobre isso, mas parece que é só retrocesso.  Quem estiver interessado:

http://www.crea-rs.org.br/site/index.php?p=ver-noticia&id=3798


Abraços.

« Última modificação: 06 de Abril de 2017, as 10:07:24 por Patines » Registrado
Páginas:  1 ... 4 5 [6]   Ir para o Topo
  Imprimir  
 
Ir para:  


Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines

XHTML 1.0 Válido! CSS Válido! Dilber MC Theme by HarzeM
Página criada em 0.039 segundos com 22 procedimentos.
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal