Título: Ligação de transformador 4 fios no primário Enviado por: bossman em 10 de Maio de 2025, as 19:37:26 Faz tempo que não crio um tópico aqui ! Vamos lá...
Num transformador de 3 fios é moleza ligar 127/220 volts, já o de 4 fios ainda tem um pouco de mistério na minha cabeça, porque se as bobinas forem ligadas em contra-fase podem destruir o transformador. Gostaria de saber os senhores quais são as formas mais seguras de testar e verificar se o transformador está ligado em fase e (obviamente) sem destrui-lo... Lâmpada em série é uma boa ? Qual a potência a lâmpada deve ter em relação ao transformador ? Alguma outra forma ? Título: Re: Ligação de transformador 4 fios no primário Enviado por: xformer em 10 de Maio de 2025, as 20:44:21 Geralmente transformador de força que tem dois enrolamentos primários iguais para ligar em 110 V (enrolamentos em paralelo) ou 220 V (enrolamentos em série) tem fios com cores diferenciadas para distinguir as fases.
Se esse não for o caso, então pode usar dois métodos fáceis pra descobrir os fios. Primeiramente descubra com o ohmímetro quais são os fios pares de cada enrolamento. Método DC com pilha: - Arrume um multímetro analógico e com a chave em voltímetro CC prenda as pontas de prova nos dois fios de um dos enrolamentos do primárIo. - Prenda um dos fios do outro enrolamento primário no pólo negativo de uma pilha ou bateria. A seguir encoste rapidamente o outro fio no pólo positivo da pilha. Se o ponteiro do multímetro deflexionar para a direita, então o fio do enrolamento que estiver ligado à ponta positiva do multímetro está na mesma fase do fio que você encostou no positivo da pilha. Se o ponteiro deflexionar para a esquerda, então é o contrário, o fio na ponta negativa é que tem a mesma fase do fio que contatou o positivo da bateria. - Esse método serve pra descobrir as fases dos secundários também, precisa ajustar a escala do multímetro pra ficar mais sensível. Método AC: - Ligue um dos enrolamentos primário na tomada. - Ligue um dos fios do outro enrolamento a um dos dois fios do enrolamento que estiver ligado na tomada. - Meça a tensão AC entre os dois fios que estão sozinhos. Se medir o dobro da tensão da tomada, os enrolamentos estão em fase. Se medir 0 volts, então os enrolamentos estão invertidos e as tensões se cancelam. Título: Re: Ligação de transformador 4 fios no primário Enviado por: bossman em 11 de Maio de 2025, as 10:53:18 Método AC: - Ligue um dos enrolamentos primário na tomada. - Ligue um dos fios do outro enrolamento a um dos dois fios do enrolamento que estiver ligado na tomada. - Meça a tensão AC entre os dois fios que estão sozinhos. Se medir o dobro da tensão da tomada, os enrolamentos estão em fase. Se medir 0 volts, então os enrolamentos estão invertidos e as tensões se cancelam. xformer O método AC Spoiler (clique para mostrar ou esconder) Título: Re: Ligação de transformador 4 fios no primário Enviado por: xformer em 11 de Maio de 2025, as 17:47:15 Você vai ficar com um primário de 3 fios, sendo que o fio do meio são dois ligados juntos e os fios das extremidades estão sozinhos. Meça a tensão dos fios das extremidades (sendo que um deles vai na tomada da rede elétrica, e o meio com dois fios juntos também).
Título: Re: Ligação de transformador 4 fios no primário Enviado por: bossman em 11 de Maio de 2025, as 22:56:37 Você vai ficar com um primário de 3 fios, sendo que o fio do meio são dois ligados juntos e os fios das extremidades estão sozinhos. Meça a tensão dos fios das extremidades (sendo que um deles vai na tomada da rede elétrica, e o meio com dois fios juntos também). Entendido ! E ligando desta forma corro algum risco de danificar o transformador ao ser ligado e estar em contra fase ? Título: Re: Ligação de transformador 4 fios no primário Enviado por: xformer em 12 de Maio de 2025, as 08:44:46 Não haverá problema algum.
Título: Re: Ligação de transformador 4 fios no primário Enviado por: darkislanio em 12 de Maio de 2025, as 10:27:10 E ligando desta forma corro algum risco de danificar o transformador ao ser ligado e estar em contra fase ? Um dos primários, o que estará medindo a tensão, estará em aberto, por isso não haverá corrente nenhuma, a não sera a corrente ínfima no voltímetro.Título: Re: Ligação de transformador 4 fios no primário Enviado por: bossman em 12 de Maio de 2025, as 17:29:40 Entendido ! O multímetro fechará o circuito
Título: Re: Ligação de transformador 4 fios no primário Enviado por: xformer em 12 de Maio de 2025, as 18:22:49 Entendido ! O multímetro fechará o circuito Não, não tem nada de fechar circuito, é só questão de somar ou subtrair a tensão de um enrolamento com a tensão do outro enrolamento dependendo de como os dois são ligados. O voltímetro só mede a tensão resultante. A tensão dobrada ou zero estará lá, com ou sem o voltímetro. Título: Re: Ligação de transformador 4 fios no primário Enviado por: A.Sim em 15 de Maio de 2025, as 10:02:41 Bom dia.
Lembro que os transformadores Schatz da linha standard têm quatro fios no primário, mas não devem ser ligados em série/paralelo; o primário é universal 0/120/127/220 V. Apesar das orientações houve dois casos em que os clientes resolveram usar chave 110/220, o que inevitavelmente causou a queima do transformador. Título: Re: Ligação de transformador 4 fios no primário Enviado por: darkislanio em 20 de Maio de 2025, as 14:58:25 A propósito, existe algum lugar do Brasil que tem 110V nas tomadas? Pelo que sei, desconsiderando as flutuações na rede, ou é 220V ou é 127V, não?
Título: Re: Ligação de transformador 4 fios no primário Enviado por: xformer em 20 de Maio de 2025, as 16:39:17 Aqui na cidade de São Paulo, algumas redes são bifásicas de 115 Vac + 115 Vac (o 220 V é 230 Vac combinando duas fases), que é o caso do meu bairro (às vezes chega a 120 Vac, mas nunca cai abaixo de 115). Num bairro vizinho já é 127 Vac.
Título: Re: Ligação de transformador 4 fios no primário Enviado por: A.Sim em 21 de Maio de 2025, as 20:26:05 A propósito, existe algum lugar do Brasil que tem 110V nas tomadas? Pelo que sei, desconsiderando as flutuações na rede, ou é 220V ou é 127V, não? O Estado de São Paulo nos premia com remanscentes das antigas redes. Em SP capital, existem redes em delta com neutro; 120/240 V. Noutras cidades existe a rede 115/230 V. Em virtude de SP ser o maior centro consumidor do país, a Schatz fabrica os transformadores da linha standard com o primário próprio para ser ligado em 120, 127 e 220 V, de modo que a tensão de filamento fica certinha em qualquer situação. Já os transformadores da linha HiFi são fabricados com primário universal 115/120/127/220/240 V para que ninguém reclame... |