Eduardo,

Você está confuso e causando confusão !

Em transformadores elétricos em geral a medida de "isolamento" não se refere às caracteristicas do dielétrico empregado no isolamento  entre camadas e entre seções mas sim entre as diversas seções da bobina, o nucleo e todos os demais componentes do transformador !!!!!!

Esse ensaio chama-se Rigidez Dielétrica ou, na giria do ramo, Hipot. Em ingles, dielectric strenght.

Para esse ensaio é necessario um instrumento especifico que gera altas-tensões, ajustaveis, em 60Hz.

O(s) primario(s) e o(s) secundarios(s) são curto-circuitados, isoladamente, e ligados no Hipot. Esse é ajustado geralmente em 1500 volts AC, 60Hz, e verifica-se se dentro de um periodo de tempo determinado existe algum centelhamento ou falha de algum tipo entre as diversas partes do transformador sob ensaio.

Eu uso um caríssimo Hipot emprestado, com 1500 volts, 60Hz, durante 1 minuto.

Eventualmente aplica-se tensões DC no transformador.

Dizer que o isolamento do transformador é 4000 volts refere-se apenas às caracteristicas do isolante, que pode ser poliester ou mylar (4000 volts mas não indicado para transformadores de audio), papel isolex (1000....3000 volts), fibras, papel glassine, telas oleadas (6000 volts ou mais) etc.

Particularmente só uso poliester ou Mylar (4000 volts de "isolamento") em transformadores de potencia.

Em transformadores de audio somente papeis alcalinos (isolex etc) e entre seções uso uma combinação de papel com uma finissima camada de poliester, comercialmente conhecido com Mylaflex, assim como os outros fabricantes que tem proficiencia no ramo.

Abraçao

Guilherme




cobalto777

Guest
Logged
#16
Quote from: Jupterra on 02 de January de 2015, as 19:18:24
Tenho amizade pessoal com o Leandro e já conhecia as montagens dele, em transformadores de força, choque e de saida.
Posso afirmar que a qualidade é o ponto forte de seus produtos.
O Pedrone utiliza com exclusividade os produtos do Leandro.

É o melhor produto nacional, atualmente.
bom...sem querer desmerecer ninguém,eu particularmente gostaria de salientar a qualidade dos transformadores da http://www.audiolink.com.br/
fazendo uma comparação rápida entre os smithers e os da http://www.audiolink.com.br/ observem que o Transformador SM8F Smithers Áudio tem a banda passante em 40 a 25,e 80 ma de corrente nominal no primário,e custa na altana 315 reais,já o modelo f 2007 da lynx audio,temos uma banda passante de 16 a 45...e 120 ma de corrente no primário...o guilherme ainda me confidenciou que vai até um pouco mais...praticamente pelo mesmo preço...
enfim...ainda fico com as jóias raras vermelhinhas...

Eduardo

*****
Hand MasterMind
Posts: 3,672
Paricipe da World Community Grid!
Logged
Quote from: Guilherme on 03 de January de 2015, as 19:26:19
Em transformadores elétricos em geral a medida de "isolamento" não se refere às caracteristicas do dielétrico empregado no isolamento  entre camadas e entre seções mas sim entre as diversas seções da bobina, o nucleo e todos os demais componentes do transformador !!!!!!

Oi Guilherme

Obrigado por esclarecer!

Eduardo
Obsoleto é filho do Custo, não da Melhoria.

lferg

*
Iniciante
Posts: 85
Logged
Quote from: Eduardo on 30 de December de 2014, as 17:42:08
São peças de uma qualidade e capricho na produção como eu nunca vi antes.  Consegui um acordo com o Leandro, fabricante, para distribuir os produtos da marca.

http://www.altanatubes.com.br/webstore/?c=244&t=Transformadores-e-indutores-Smithers-Audio

Pode usar de olhos fechados.

Eduardo
Ola Eduardo, teria a possibilidade de você disponibilizar juntamente com a Smithers os transformadores para montagem do Iall 10.5 ?
Um projeto tão bacana merece transformadores de qualidade.
Comecei a comprar os componentes em sua loja, e os transformadores são a parte mais difícil ao meu ver para encomendar.
Obrigado,
Luis Fernando