Olá amigos

Encontrei um transformador dentre minhas bugigangas.
Ele foi retirado de uma antiga televisão valvulada, e possui quatro taps (azul, verde, amarelo, vermelho), todos do mesmo lado.
Medi as resistências dele e o resultado foi:
verm/Azul = 371 Ohms
verde/amar = 10 Ohms
amar/azul = 0 ohms
verm/verde = 0 Ohms

que tipo de transformador teria essas características?

Seguem fotos:




Agradeço a ajuda dos colegas.

Um forte abraço
temperature's risin', the jukebox's blowin' fuse

Alfredo Padrao

****
Handmaker
Posts: 1,452
"Fui eu que fiz"
Location: Rio de Janeiro - RJ
Logged
Iria facilitar, caso você lembre, de que aparelho saiu; como por exemplo, marca e modelo.

Abraços,
Alfredo

felix

Guest
Logged
Achei as medidas estranhas, seria um Autotransformador?
Não tenho muito know-how nessa área.

xformer

Administrator
******
DIY Freak
Posts: 6,403
e^(i x pi)+1=0
Logged
Quote from: xandeguarah on 24 de February de 2014, as 23:14:04
Olá amigos

Encontrei um transformador dentre minhas bugigangas.
Ele foi retirado de uma antiga televisão valvulada, e possui quatro taps (azul, verde, amarelo, vermelho), todos do mesmo lado.
Medi as resistências dele e o resultado foi:
verm/Azul = 371 Ohms
verde/amar = 10 Ohms
amar/azul = 0 ohms
verm/verde = 0 Ohms
que tipo de transformador teria essas características?

Essas medições não fazem sentido, pois se entre o fio azul e amarelo tem 0 ohms, e entre vermelho e verde também tem 0 ohms, considere que esses fios estão muito perto um do outro ou interligados. Dessa forma:
(fio 1) vermelho =  verde (3)
(2) azul = amarelo (4)

mas entre fio (1) e (2) tem 371 ohms e entre fios (3) e (4) tem 10 ohms, deveriam ter a mesma resistência.
O que se escreve com "facilidade" costuma ser lido com dificuldade pelos outros. Se quiser ajuda em alguma coisa, escreva com cuidado e clareza. Releia sua mensagem postada e corrija os erros.

fallout

Guest
Logged
#4
As outras combinações não deram continuidade? Tipo Vermelho/amarelo? Ta com cara de ser um transformador de saida SE.

Aplica uma tensão alternada no Vm/Az e mede a tensão no Vd/Am pra saber a relação de transformação dele.

Edit: Cuidado! Se for um transformador de saída de audio, se aplicar uma tensão no enrolamento menor o outro enrolamento vai
multiplicar muito essa tensão tornando a brincadeira um pouco perigosa. Faz isso aplicando 12v alternados nele.

xandeguarah

**
Freqüente
Posts: 439
Location: Joinville - SC - Brasil
Logged
#5
Quote from: fallout on 25 de February de 2014, as 07:31:21
As outras combinações não deram continuidade? Tipo Vermelho/amarelo? Ta com cara de ser um transformador de saida SE.

Aplica uma tensão alternada no Vm/Az e mede a tensão no Vd/Am pra saber a relação de transformação dele.

Edit: Cuidado! Se for um transformador de saída de audio, se aplicar uma tensão no enrolamento menor o outro enrolamento vai
multiplicar muito essa tensão tornando a brincadeira um pouco perigosa. Faz isso aplicando 12v alternados nele.

Sim, perfeitamente fallout

Essa brincadeira gera alta tensão, e todo o cuidado é pouco.
Verifico hoje a noite, quando voltar à bancada, e posto o resultado aqui.
Por enquanto muito obrigado.

-----

olá amigos

Injetei 10,2 V nos fios verm/azul e o resultado entre o verde e amarelo foi 1,48 V.
O que podem me dizer sobre esse resultado? ???
temperature's risin', the jukebox's blowin' fuse

blackcorvo

****
Handmaker
Posts: 1,266
  1. ICQ - 169805101
Location: Ribeirão Preto - SP
Logged
#6
Quote from: xandeguarah on 25 de February de 2014, as 13:40:13
olá amigos

Injetei 10,2 V nos fios verm/azul e o resultado entre o verde e amarelo foi 1,48 V.
O que podem me dizer sobre esse resultado? ???

Com essa informação, eu chuto que seja um transformador de 18v em 125v. A proporção Ventrada:Vsaída é de 6,89:1.

Poderia também ser um transformador de 15v em 110v, se for mais antigo.

Não deve ser um transformador de saída, porque com 8 ohms ligados ao verde e amarelo, ele teria menos de 400 ohms de impedância refletida no primário.
http://blackcorvo.com
|||
Ela/dela desde Agosto 2021

Rósceli Mello

*
Iniciante
Posts: 50
Saudações a quem tem coragem!
  1. rosceli_mello@msn.com
Location: Recife
Logged
Amigos perdão por ressuscitar esse tópico mas achei mais prudente que criar um (visto o título). Peguei um amp Spears 35 (descobri que é fabricado pela Franhm) sem ligar, abri pra verificar se o transformador estava funcionando e eis que tenho a primeira surpresa (diferentemente dos projetos de amps transistorizados que vi por aqui): No secundário do transformador existiam 2 fios (fiquei me perguntando pelo GND, porém essa é uma outra história),



Sem etiqueta ou qualquer outro identificador. Escrevi para a fábrica e eles prontamente me enviaram o esquema... visto minha falta de tato para identificar as informações (só deduzi que o transformador era de 2A e olhe lá), peço a ajuda dos colegas.

Tudo bem, você se mandou
Não aguentou o peso da barra
Que é escolher viver de verdade
Se cagou, parou na metade

juloliveira

**
Freqüente
Posts: 285
Não tá morto quem peleia, tchê!
Location: São Bernardo do Campo, SP
Logged
Quote from: Rósceli Mello on 09 de March de 2015, as 14:46:10
Amigos perdão por ressuscitar esse tópico mas achei mais prudente que criar um (visto o título). Peguei um amp Spears 35 (descobri que é fabricado pela Franhm) sem ligar, abri pra verificar se o transformador estava funcionando e eis que tenho a primeira surpresa (diferentemente dos projetos de amps transistorizados que vi por aqui): No secundário do transformador existiam 2 fios (fiquei me perguntando pelo GND, porém essa é uma outra história),

Sem etiqueta ou qualquer outro identificador. Escrevi para a fábrica e eles prontamente me enviaram o esquema... visto minha falta de tato para identificar as informações (só deduzi que o transformador era de 2A e olhe lá), peço a ajuda dos colegas.

Rósceli,

Você quer saber a tensão de saída do transformador?
No esquema aponta 40,6V retificado. Imagino que o transformador seja de uns 30V (40,6/1,4)
Juliano Oliveira

xformer

Administrator
******
DIY Freak
Posts: 6,403
e^(i x pi)+1=0
Logged
Se a dedução de que o transformador é de 2A foi pela verificação do fusível no primário (de 2A), então ela está errada.  Como os diodos da ponte são 1N4002 (que aguentam 1A), o secundário deve suportar corrente menor.  Para saber a tensão do secundário é mais fácil medir diretamente com o multímetro (se não quiser ligar o amplificador, dessolde os dois fios vermelhos dos terminais do transformador e meça nos terminais com o primário ligado na tomada).
O que se escreve com "facilidade" costuma ser lido com dificuldade pelos outros. Se quiser ajuda em alguma coisa, escreva com cuidado e clareza. Releia sua mensagem postada e corrija os erros.

Rósceli Mello

*
Iniciante
Posts: 50
Saudações a quem tem coragem!
  1. rosceli_mello@msn.com
Location: Recife
Logged
Quote from: xformer on 09 de March de 2015, as 18:32:58
Se a dedução de que o transformador é de 2A foi pela verificação do fusível no primário (de 2A), então ela está errada.  Como os diodos da ponte são 1N4002 (que aguentam 1A), o secundário deve suportar corrente menor.  Para saber a tensão do secundário é mais fácil medir diretamente com o multímetro (se não quiser ligar o amplificador, dessolde os dois fios vermelhos dos terminais do transformador e meça nos terminais com o primário ligado na tomada).

Justamente Xformer... era baseado nesse dado. O problema todo está no fato de que o transformador está queimado e não há informação nenhuma nele. O que eu consegui foi o esquemático junto ao fabricante e a partir daí começo a colher dados para uma possível identificação deste transformador e posterior substituição.

Grato até o momento.
Tudo bem, você se mandou
Não aguentou o peso da barra
Que é escolher viver de verdade
Se cagou, parou na metade

Alfredo Padrao

****
Handmaker
Posts: 1,452
"Fui eu que fiz"
Location: Rio de Janeiro - RJ
Logged
Na sua cidade não tem quem trabalhe como "enrolamentos" de transformadores?  Seria a melhor forma de fazer.

xformer

Administrator
******
DIY Freak
Posts: 6,403
e^(i x pi)+1=0
Logged
Quote from: Rósceli Mello on 09 de March de 2015, as 22:12:59
Justamente Xformer... era baseado nesse dado. O problema todo está no fato de que o transformador está queimado e não há informação nenhuma nele. O que eu consegui foi o esquemático junto ao fabricante e a partir daí começo a colher dados para uma possível identificação deste transformador e posterior substituição.

Já que a Frahm foi atenciosa (o que é raro) e forneceu até o esquema, talvez eles informem também as especificações do transformador.
Mas eu calculo que esse transformador seja de aproximadamente 35Vac x 1,5A no secundário. Para o primário 127Vac (0,5A) e 220Vac (0,25A).
O que se escreve com "facilidade" costuma ser lido com dificuldade pelos outros. Se quiser ajuda em alguma coisa, escreva com cuidado e clareza. Releia sua mensagem postada e corrija os erros.

leosilvaluthier

*
Iniciante
Posts: 25
Location: praia grande
Logged
O mais facil e certo para se fazer, voce ja constatou que o transformador esta queimado então retire-o e mande enrolar novamente pois é muito dificil achar no mercado transformadores com as mesmas caracteristicas, eu mando enrolar todos meus transformadores é mais facil por que não tenho que ficar de loja em loja e é ate mais barato

juloliveira

**
Freqüente
Posts: 285
Não tá morto quem peleia, tchê!
Location: São Bernardo do Campo, SP
Logged
Quote from: xformer on 10 de March de 2015, as 07:45:46
Já que a Frahm foi atenciosa (o que é raro) e forneceu até o esquema, talvez eles informem também as especificações do transformador.
Mas eu calculo que esse transformador seja de aproximadamente 35Vac x 1,5A no secundário. Para o primário 127Vac (0,5A) e 220Vac (0,25A).

Xformer, a minha conta ali em cima não está correta?
Juliano Oliveira