Como enrolar transformadores

Started by Ed_gein, 24 de May de 2010, as 18:15:38

Previous topic - Next topic

Finck

****
Handmaker
Posts: 1,726
Location: São Paulo, SP (Vila Prudente)
Logged
A ultima vez que eu procurei foi mesmo no século passado. No começo, para ser específico...  :-[
Se alguém ficou curioso, meu avatar é o brasão da família Finck. Dizem que os brasões das famílias alemãs estão relacionados com a profissão de seu patriarca. Se isso for verdade, o patriarca Finck deve ter sido bobo da corte...

Tmc

***
Colaborador
Posts: 626
Se Deus é por nós quem será contra nós!
Logged
ok! obrigado pelas respostas. Tenho mais uma duvida, o primário do meu transformador é de 4 fios. entendo que esse transformador tem dois enrolamentos de 110v né isso? em série tenho 220v e paralelo 110v?!
abraço

Finck

****
Handmaker
Posts: 1,726
Location: São Paulo, SP (Vila Prudente)
Logged
#377
É isso aí...

Mas tem uma certa combinação de cores.
Para 110 (127)V, liga-se "começo do enrolamento 1" com "começo do enrolamento 2" e "final do enrolamento 1" com "final do enrolamento 2".
Para 220V, "final do enrolamento 1" com "começo do enrolamento 2".
Agora, que cor de fio representa que ponto do enrolamento eu já não posso dizer (até porque não parece haver alguma padronização).

Talvez isso aqui ajude:


Se alguém ficou curioso, meu avatar é o brasão da família Finck. Dizem que os brasões das famílias alemãs estão relacionados com a profissão de seu patriarca. Se isso for verdade, o patriarca Finck deve ter sido bobo da corte...

Tmc

***
Colaborador
Posts: 626
Se Deus é por nós quem será contra nós!
Logged
Quantos graus devo comprar o fio esmaltado? 150°c ou 250°c??? acho que é a temperatura suportada pelo fio né isso?

xformer

Administrator
******
DIY Freak
Posts: 6,396
e^(i x pi)+1=0
Logged
Quote from: Tmc on 18 de July de 2016, as 18:25:48
Quantos graus devo comprar o fio esmaltado? 150°c ou 250°c??? acho que é a temperatura suportada pelo fio né isso?

Veja tabela de um fabricante:
O que se escreve com "facilidade" costuma ser lido com dificuldade pelos outros. Se quiser ajuda em alguma coisa, escreva com cuidado e clareza. Releia sua mensagem postada e corrija os erros.

emanuelneto

***
Colaborador
Posts: 675
Logged
Olá, utilizei o site abaixo para fazer o cálculo de um transformador de força, mas ao consultar uma tabela AWG eu pude observar que ele calculou a bitola errada para as correntes dos fios, ou será que eu consultei/interpretei a tabela errada?

http://www.py2bbs.qsl.br/calc_transf.php

Dados do transformador:
Primário 4 fios
+B: 360Vac 0,3A (180Vac - CT - 180Vac) - awg 26??
Filamentos: 6,3Vac 6A (3,15ac - CT - 3,15Vac) - awg 13?
Bias: 60Vac 50mA - awg 34


kem

******
DIY Freak
Posts: 5,125
Location: Santos
Logged
Na parte que você tem que preencher, tem uma opção que já vem preenchida que é Densidade de corrente (A/mm²). Ajuste o valor para o que você acha correto.
I don't want to die young...
I want to diode!

Matec

*****
Hand MasterMind
Posts: 2,939
Logged
#382
O programa tem mesmo uns "macetes", pra não falar que são inconsistências.

Em primeiro lugar, quando você marca o secundário "com CT" o programa automaticamente divide a área do fio por 2, o que já dá um erro grande.
Depois, ele faz a estimativa do diâmetro do fio "por baixo" o que faz com que normalmente o programa marque o calibre de fio um número abaixo do que se esperaria pela tabela.

Bom, pelo seu cálculo você está fazendo um transformador à lá FG-5067, o que já é ruim, pois esse transformador é meio fraco para um valvulado de 100w (o HT tem só uns 108w e a necessidade seria de uns 140w)

Finalmente mesmo com o cálculo que foi feito por você, o núcleo não poderia ser o de 32mm, como o do FG-5067, pois o enrolamento não caberia na janela do núcleo; e sim um de 38mm (largura da língua interna perna central) como o do FG-4010. Isso de acordo com o programa.

:)

A.Sim

****
Handmaker
Posts: 1,245
Location: São Leopoldo
Logged
Quote from: Matec on 17 de January de 2018, as 01:17:18
Em primeiro lugar, quando você marca o secundário "com CT" o programa automaticamente divide a área do fio por 2, o que já dá um erro grande...

... e sim um de 38mm (largura da língua interna)...

Divide a área do fio por 2 ?? Quer fritar o enrolamento ?

Matec, não é " largura da língua interna ", é " largura da perna central "...

Abraço.
Transformadores Schatz
...The bitterness of poor quality [transformers] is remembered long after the sweetness of today's funny gadgets low price has faded from memory... (obsoletetellyemuseum)

- pelo retorno do tópico "Chinelagem" !

emanuelneto

***
Colaborador
Posts: 675
Logged
Quote from: Matec on 17 de January de 2018, as 01:17:18
O programa tem mesmo uns "macetes", pra não falar que são inconsistências.

Em primeiro lugar, quando você marca o secundário "com CT" o programa automaticamente divide a área do fio por 2, o que já dá um erro grande.
Depois, ele faz a estimativa do diâmetro do fio "por baixo" o que faz com que normalmente o programa marque o calibre de fio um número abaixo do que se esperaria pela tabela.

Bom, pelo seu cálculo você está fazendo um transformador à lá FG-5067, o que já é ruim, pois esse transformador é meio fraco para um valvulado de 100w (o HT tem só uns 108w e a necessidade seria de uns 140w)

Finalmente mesmo com o cálculo que foi feito por você, o núcleo não poderia ser o de 32mm, como o do FG-5067, pois o enrolamento não caberia na janela do núcleo; e sim um de 38mm (largura da língua interna perna central) como o do FG-4010. Isso de acordo com o programa.

:)

Obrigado Matec,

Realmente o transformador é o FG5067, alterei algumas correntes, principalmente do HT de 0,3A para 0,45A conforme recomendação sua em ter no mínimo 140W de HT e também para o programa poder usar as bitolas certas (AWG 25, P=360*0,4=162W), não marquei os CTs e corrigir a perna central para 3.8cm



Espero que não haja nenhum outro erro nos cálculos, vou arriscar a montar meu primeiro transformador de força para valvulados, antes eu só havia montado para outras finalidades com no máximo 1 secundário, mas ainda há dúvida quanto a outros assuntos como Blindagem eletrostática.

valeu a todos, o tópico está muito bom e já li ele todo umas duas vezes ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

notreve

*
Iniciante
Posts: 86
Logged
#385
Quando preciso Calcular um Transformador como este, costumo utilizar a planilha postada pelo alnicolas, (postada na no inicio do tópico, em 2010)
e sempre funciona muito bem.



http://www.handmades.com.br/forum/index.php?action=dlattach;topic=677.0;attach=2185
IN UNION  WE STAND ..

marcao_cfh

****
Handmaker
Posts: 1,708
Logged
Tenho uma dúvida nessa planilha compartilhada pelo colega alnicolas. Há a opção de colocar somente uma tensão para o primário. Como procedo caso queira calcular o primário com 127V e 220V? Vocês usam a planilha, ou devo calcular na mão mesmo?

Matec

*****
Hand MasterMind
Posts: 2,939
Logged
Quote from: marcao_cfh on 17 de January de 2018, as 20:06:16
Tenho uma dúvida nessa planilha compartilhada pelo colega alnicolas. Há a opção de colocar somente uma tensão para o primário. Como procedo caso queira calcular o primário com 127V e 220V? Vocês usam a planilha, ou devo calcular na mão mesmo?

Tem como fazer, mesmo com essa planilha, mas pode ser um pouco mais complicado. Nesse caso o cálculo do site já tem as opções disponíveis. O resultado desses cálculos fica bem parecido.

daniel_tubes

***
Colaborador
Posts: 756
A eficiência está na simplicidade...
Location: americo brasiliense
Logged
Eu já usei o site http://www.py2bbs.qsl.br/calc_transf.php, seguindo certinho a receita do bolo você alcançará o resultado esperado , fiz um transformador para o meu M150 , fiz com 2 secundários um para o power e outro para o pré clean e marshallizer.

Com relação as tensões bateram de primeira... fiz um teste com um carga resistiva e medindo a queda de tensão , ficou bem próximo ao meu esperado, claro que não posse deixar de citar que usei um núcleo recuperado de um velho no-break.

Não me arrependo de ter quebrado a cabeça pra montar o transformador, apesar do trabalho que deu, feito meio que no improviso.

Mas pode ir na fé que tenho certeza que vai funcionar. Só não recupere fio de cobre usado , esse pode estar com as camadas de esmalte comprometidas podendo arruinar seu trabalho.

At Daniel.
Pirataria é crime, não roube navios...

kem

******
DIY Freak
Posts: 5,125
Location: Santos
Logged
#389
Vou dar meu pitaco aqui...
O que mais vejo de problema com transformadores é o dimensionamento do mesmo.
Em uma continha rápida. A maioria dos amplificadores que montamos são classe AB. Qual a eficiência média desses amplificadores? 60%...
Ou seja, um amplificador de 100W vai consumir 167W de energia, onde 67W vão ser dissipados na forma de calor.
Mas... a eficiência de uma retificação em ponte é de 60% também.  Já passamos para um consumo de 278W, mas nos picos.
Ok, estamos falando de musica, não de um sinal constante. E o transformador suporta picos de corrente.
Mas temos que ter em mente que para dimensionar um transformador, temos que escolher um que tenha 1.7 a 2x a potencia do amplificador. Isso se o pré não for muito gastão.
Mas vejo muito o pessoal usando um transformador de 15V 1A para um TDA2050, e dizer que da tranquilo. E por ai vai.
Ai não adianta os cálculos do transformador estarem perfeitos. O transformador não vai dar conta...
I don't want to die young...